Активная система охлаждения на пельтье.

Тема в разделе 'Охлаждение', создана пользователем nERV, 15 мар 2013.

  1. nERV

    nERV Модератор Staff Member

    Сообщения:
    65.487
    Симпатии:
    663
    Баллы:
    50
    Для нужд охлаждения устройств с небольшим тепловыделением решил поизобретать охладитель (chiller по ихнему :) ) на элементах пельтье.
    Сами элементы куплены на ебее, рупь за пучок. Называются TEC-12706, имеют габарит 40х40мм и толщину чуть менее 4мм. Электрические параметры заявлены такие: 12В 5А.
    В качестве жидкостного теплообменника был изготовлен блок из медной пластины 40х200мм с фрезерованными каналами. Крышка из акрила, сидит на винтах М4 и герметике.
    2013-03-12-133.jpg 2013-03-12-135.jpg
    Помпа iwaki 4л/мин, 24В 0.4А.
    Со стороны атмосферы установлены два радиатора от 478 сокета. Имеют габарит 80х40, как раз два хватило на 4 элемента.
    Обдувается это дело двумя очень мощными центробежными вентиляторами с потреблением 1А 24В каждый.
    2013-03-14-148.jpg
    Блок питания пока Quint Power 10A 24V от Phoenix Contact, промышленный. Далее планирую использовать такого монстрика:
    2013-03-14-150.jpg
    К сожалению до замеров пока руки не дошли, надеюсь поэкспериментировать завтра-послезавтра. В идеале хотелось бы получить температуру теплоносителя 23-25 град цельсия при тепловой нагрузке 150-200вт.
     
    Vanek, suslox и avrerum нравится это.
  2. suslox

    suslox Пушистикс Staff Member

    Сообщения:
    10.207
    Симпатии:
    2.703
    Баллы:
    113
    Пол:
    Мужской
    Адрес:
    Москва
    мощно! что планируешь охлаждать? ;)
     
  3. ОхотниК

    ОхотниК Пользователь

    Сообщения:
    547
    Симпатии:
    77
    Баллы:
    28
    Пол:
    Мужской
    Адрес:
    Самара
    КЭП намекает что для лазера..
     
  4. змей-горыныч

    змей-горыныч Пользователь

    Сообщения:
    217
    Симпатии:
    35
    Баллы:
    28
    Пол:
    Мужской
    Адрес:
    Саратов
    Выглядит круто, но есть вопросы. Не видно холодных спаев микрохолодильников, которых, судя по количеству пар проводов - три. Поэтому непонятно, что же предполагается охлаждать?
    Если устройство предназначено для охлаждения мощных полупроводниковых лазеров, излучающих единицы ватт в непрерыве, то возможности его более, чем избыточны. Хватило бы одного микрохолодильника с радиатором на горячих спаях и принудительным воздушным охлаждением от вентилятора.
    Если устройство предназначено для охлаждения воды, которая потом будет охлаждать что-то весьма маломощное, то непонятно, почему нельзя напрямую использовать микрохолодильник без промежуточных ступеней? Однокаскадные микрохолодильники обеспечивают перепад температур между горячими и холодными спаями не менее 70°С. Они уже лет 25 используются для охлаждения непрерывных полупроводниковых лазеров. Даже конструктора компьютеров наконец-то проснулись и стали применять их для охлаждения процессоров.
     
  5. nERV

    nERV Модератор Staff Member

    Сообщения:
    65.487
    Симпатии:
    663
    Баллы:
    50
    Это так, выдержики из первого поста. Там содержатся ответы на все эти вопросы.
     
  6. Shah

    Shah Пользователь

    Сообщения:
    454
    Симпатии:
    19
    Баллы:
    18
    Адрес:
    Сахалин
    как запитаны пельтьешки? в смысле стабилизатор напряжения или тока?
     
  7. Artemka

    Artemka Администратор Staff Member

    Сообщения:
    2.426
    Симпатии:
    41
    Баллы:
    48
    Пол:
    Мужской
    Адрес:
    Казань
    Нет ли мозгов там? Компаратора? Это для какой трубки охлаждение?
     
  8. nERV

    nERV Модератор Staff Member

    Сообщения:
    65.487
    Симпатии:
    663
    Баллы:
    50
    При экспериментах пока питаю их от стабилизированного источника 24в через вольт-амперметр. Жрут они в пределах разрешенного по даташиту, так что не особо беспокоит пока. А вот то, что они могут заморозить водичку без тепловой нагрузки - беспокоит. Поэтому будет установлен контроллер температуры. Сначала релейный, потом и с ШИМ, возможно.
    Это будет охлаждение для твердотельных лазеров, в основном. Ну может и для ЦО2, как только будет что охлаждать.
     
  9. nERV

    nERV Модератор Staff Member

    Сообщения:
    65.487
    Симпатии:
    663
    Баллы:
    50
    Вот и тесты подоспели.
    Вид собранной системы
    2013-04-04-248.jpg
    Без тепловой нагрузки за 20 мин температура хладагента
    7.jpg
    Нагрузка в виде резистора и теплообменника на термопасте.
    2013-04-04-253.jpg
    82w.jpg
    Имеем такой результат:
    темп. хладагента
    29.jpg
    темп. радиатора
    46.jpg

    В целом можно признать конструкцию неудачной, с поставленной задачей явно не справится. При нагрузке около 82вт имеем температуру 29с при 20с атмосферных.
    Буду пробовать улучшить охлаждение горячих концов пельтье.
     
    ОхотниК нравится это.

Поделиться этой страницей